3.2.2 110kV变压器的能效特性与评估
按照运行变压器的大多数状态,结合相关规范规定,设定如下条件进行能效计算:负荷曲线形状系数取1.05,功率因数取0.95,110kV空载电流及无功经济当量分别取1%、0.04kW/kvar。下面分别研究分析110kV不同容量电力变压器的能效特性。1. 110kV/63MVA变压器的能效110kV/63MVA油浸式双绕组有载调压变压器的静态能效等级指标如表3-47所示。
表3-47 110kV/63MW油浸式双绕组有载调压变压器的能效等级表
(1)110kV/63MW油浸式双绕组有载调压变压器的能效特性表如表3-48所示。表3-48 110kV/63MW油浸式双绕组有载调压变压器的能效特性表
续 ...... (共3636字) [阅读本文]>>
(2)根据上述不同能效等级的变压器损耗率随着负载系数而变化的能效特性表,可以做出110kV/63M