一、真空介质的特点及真空灭弧室

分类:中压开关设备3943字

真空断路器是根据触头间断口在真空介质中可获得高绝缘强度并能够熄灭电弧的现象研制而成的断路器。真空作为一种特殊的绝缘介质和灭弧介质具有很多独特的性质,它们主要是:(1)固定电极间的距离,间隙的绝缘强度随真空度的升高而增加,但当达到一定的真空度时,绝缘强度呈饱和状态而不再增加。图2-10 所示为铜电极间隙的耐受电压随真空度的升高而变化的情况。(2)比其他绝缘介质具有更优异的耐压特性,图2-11 示出了它和空气、油与SF6气体在相同极间距离时的冲击耐受电压。从它的曲线还可看出,极间距离大于几毫米以后耐压值的增加与距离的关系呈非线性。

图2-10 铜电极间隙(固定为12mm) ......     (共3943字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 一、电力系统中性点的运行方式

    电力系统的中性点是指发电机、变压器的中性点,对变压器仅指星形接线的中性点。对于中性点不同接地方式的系统,电力设备的绝缘水平、电器的特性设计、继电保护装置的选择与整定、运行中出现的操作过电压等都有很大的差

    299字 132
  • 二、三相电路短路电流的产生及危害

    三相短路是指系统正常运行情况以外的一切相与相之间或相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接。三相短路电流的计算对供电系统的拟定、运行方式的比较、开关电器的选择以及继电保护的整定都具有重要意义。系统中出现的短

    838字 122
  • 三、无限大功率电源供电系统的三相短路

    1.暂态过程分析所谓无限大功率系统是指当电力系统的电源距短路点较远时,由短路而引起的电源输出功率(电压和电流)的变化ΔS(ΔS=ΔP+jΔQ),远小于电源所具有的功率S,即存在S≫ΔS,则

    586字 140
  • 四、电力系统的过电压及保护简述

    过电压一般指超过电气设备额定电压上限值的电压,是系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电力设备绝缘长期承受着工作电压,同时还必须能够耐受一定幅度的过电压,这样

    4239字 118
  • 第二节 污秽影响与电力设备外绝缘设计

    一个大、中型变电站电器设备大约有几百台至上千台,进线、出线也有几条至十几条,它们分布在周围几十或上百平方千米的地区,不可避免地受到大气的污染,运行中还常常遇到雾、雪、毛毛雨等潮湿的气象条件。如线路绝缘子

    2622字 99