您现在的位置是:首页 > 科普 > 热工自动化设备安装调试

第二节 热工调试管理

基建阶段热工调试工作是全面检验机组热工系统在设计、制造、安装等方面工作质量的重要环节,也是保证机组能安全、可靠、经济、文明地投入运行,形成生产能力,发挥投资效益的关键程序。它是一项复杂而细致的工作,但其主要工作又集中在土建、安装基本完成之后才能进行。要做好基建阶段热工调试管理工作,必须了解整个调试过程,即从机组分系统调试开始,至168h满负载连续运行后移交生产为止,它涉及以下诸多方面 ......     (共194字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 热工自动化设备安装调试

    三、安装主要节点及流程

    (一) 安装主要节点(1) 施工准备阶段: 主要做好技术准备和人员组织两部分。1)技术准备主要是技术人员熟悉图纸和施工组织总设计,学习合同技术规范,了解施工标段接口分工和工程执行标准,开展专业施工组织

    704字 90
  • 热工自动化设备安装调试

    三、热工控制系统调试的主要节点

    DCS调试是整个机组基建调试的一部分,DCS调试应根据整个基建调试的进度要求及时调整,为保证机组整个基建调试的顺利进行创造条件。火电机组基建调试几个大的节点主要包括: 倒送电、酸洗、冲管、整套启动、正

    789字 106
  • 热工自动化设备安装调试

    一、取源部件的加工、测点开孔与部件安装

    取源部件的安装位置均在热力设备或管道上,其导管及阀门等附件直接或间接地与介质接触,长期承受被测介质的压力和温度,因此在材料选择、壁厚的确定、结构设计、安装焊接等方面,要从安全角度全面考虑,以确保其在规

    11371字 96
  • 热工自动化设备安装调试

    二、测温元件的安装

    测温元件安装一般包括: 汽、水、油管道上测温元件安装; 烟、风、煤粉管道及设备上测温元件安装; 测量金属壁温无固定装置的铠装热电偶安装; 测量金属壁温可动卡套装置的铠装热电偶安装和测量金属壁温的专用热

    17762字 102
  • 热工自动化设备安装调试

    三、压力测量装置安装

    压力测量装置安装包括压力表、变送器和压力开关的安装,安装工艺流程如图2-35所示。图2-35 压力测量装置安装工艺流程(一) 安装准备1.作业条件班组施工人员应了解、熟悉有关的施工图纸、厂家说明及工艺

    8723字 31