您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电电缆施工工艺及验收技术

2.1 电缆支架安装

工艺规范

(1) 电缆支架规格、尺寸、跨距、各层间距离及距顶板、沟底最小净距应遵循设计及规范要求。安装支架的电缆沟土建项目验收合格(图一)

(2)金属电缆支架须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计做特殊的防腐处理

(3)电缆支架安装前应进行放样定位。电缆支架应安装牢固,横平竖直; 托架支吊架的固定方式应按设计要求进行

(4)电缆支架应牢固安装在电缆沟墙壁上

(5)金属电缆支架全长按设计要求进行接地焊接,应保证接地良好。所有支架焊接牢靠,焊接处防腐符合规范要求

施工要点

(1)支架材料应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺

(2)焊 ......     (共790字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.3 孔洞防火封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防火封堵

    118字 57
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.6 孔洞防水封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防水封堵

    116字 94
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.1.3 电缆标识牌之验收要点

    标识牌及附件质量合格,按规范制作。标牌内容完整、正确。标识牌安装方式、安装位置符合规定,固定牢靠。标识牌安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识牌

    116字 32
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.2.3 电缆标识桩之验收要点

    标识桩质量合格,按规范制作。标示内容完整、正确。标识桩埋设深度、埋设位置、埋设间距符合规定。标识桩安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识桩

    113字 31
  • 1.1.1 电缆沟、井

    工艺规范(1)按照设计图纸进行现场施工,电缆沟或工作井内通道净宽,不宜小于有关规范及标准要求(图一)(2)开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超挖,如发生超挖,应用细砂或石粉

    1069字 113