您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电电缆施工工艺及验收技术

2.1.3 电缆支架安装之验收要点

使用合格电缆支架,无卷边、毛刺、扭曲、缺损,金属支架焊接良好,必要时查验相关证明材料。

金属支架与接地扁铁焊接牢固,无明显变形,两者均做防腐处理。

支架应安装牢固,横平竖直,同层支架横档在同一水平面、高差不大于5mm,不同层支架横档的垂直净距偏差不大于5mm。

支架层间间距符合设计规定,不小于两倍电缆外径加10mm,层间安装偏差不大于5mm; 但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。

支架安装应与构筑物协调,构筑物有坡度时,支架应与构筑物同等坡度安装。

最上层支架至构筑物顶板、最下层支架至构筑物底板 (地面)的距离,符合GB50217 《电力工程电缆设计规范》。

组装的钢结构 ......     (共354字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.3 孔洞防火封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防火封堵

    118字 59
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    5.5.6 孔洞防水封堵之验收要点

    封堵位置符合要求,与计划相符,应堵必堵。使用合格的主辅材料,有相应的合格证明材料。按规范工艺施工,封堵严密,成品美观,完工后清理现场。留有必要、准确的施工记录等资料。孔洞防水封堵

    116字 95
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.1.3 电缆标识牌之验收要点

    标识牌及附件质量合格,按规范制作。标牌内容完整、正确。标识牌安装方式、安装位置符合规定,固定牢靠。标识牌安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识牌

    116字 33
  • 配电电缆施工工艺及验收技术

    6.2.3 电缆标识桩之验收要点

    标识桩质量合格,按规范制作。标示内容完整、正确。标识桩埋设深度、埋设位置、埋设间距符合规定。标识桩安装对象与计划相符,应装必装。留有必要、准确的施工记录等资料。电缆标识桩

    113字 32
  • 1.1.1 电缆沟、井

    工艺规范(1)按照设计图纸进行现场施工,电缆沟或工作井内通道净宽,不宜小于有关规范及标准要求(图一)(2)开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续开挖,开挖施工中不得超挖,如发生超挖,应用细砂或石粉