3.2.3 电缆敷设之验收要点
分类:配电电缆施工工艺及验收技术523字
直埋敷设的路径符合要求,管道敷设的断面与批复断面一致。
根据电缆长度、施工环境等,正确采取人力或机械牵引施工方式,施工过程及操作方法符合工艺要求。
电缆排列整齐,电缆间距、交叉符合要求,转弯处的弯曲半径等符合要求。
在易震动、设有伸缩缝的桥架、桥梁等场合,电缆应蛇形敷设,留有松弛裕度。
电缆在终端上柜、上杆处做了预留,预留长度符合要求。单芯电缆没有单根敷设于金属管道中,单根敷设时未穿越回路闭合的铁磁性材料。
电缆中间接头的数量与设计相符,接头布置位置符合要求。