三、背靠背同步启动
背靠背同步启动在抽水蓄能电站中常作为备用启动方式,如我国的潘家口水电站及十三陵、广州、天荒坪等抽水蓄能电站。
背靠背同步启动试验主要目的是通过试验确定两台电机初始励磁电流值和按发电方式运行机组的导叶开启规律。两台电机初始励磁电流给定值的大小决定了两台电机驱动时的电磁力矩,如选择过大,则会引起转子过热,过小则启动力矩不足导致启动失败,通常选为额定空载励磁电流的0.9~1.1倍。导叶开启规律决定了启动过程中的加速度,加速度过小则会延长启动时间,加速度过大易引起启动过程中的失步。通常,导叶开启规律可设定为:转速为额定转速的0~5%时,为实现两台电 ...... (共366字) [阅读本文]>>