您现在的位置是:首页 > 科普 > 铁路电力与牵引供电系统继电保护

二、距离保护的整定校验

距离保护一般具有三段式阶梯形时限特性,如图4.2所示。以A处的距离保护装置为例,被保护线路无中间分支,各段的整定计算方法与校验原则如下:

图4.2 距离保护的时限特性

1. Ⅰ段的整定与校验

(1) Ⅰ段的一次整定阻抗ZⅠSET,应按躲开相邻线路首端短路来整定计算,即

式中 KⅠ——可靠系数,取0.8~0.85;

ZAB——线路AB的阻抗(Ω);

z——线路单位长度阻抗(Ω/km);

LAB——线路AB的长度(km)。

(2) Ⅰ段不必进行灵敏度校验。

(3) Ⅰ段的动作时限tⅠ。

Ⅰ段不设时间继电器,tⅠ为阻抗继电器、出口继电器等固有动作时间,一般不超过0.1 s。

2. Ⅱ段的整定与校验

(1)Ⅱ段的一次整定阻抗ZⅡSET,一般按躲开相邻线路B处的距 ......     (共2363字)    [阅读本文]>>