二、距离保护的整定校验
距离保护一般具有三段式阶梯形时限特性,如图4.2所示。以A处的距离保护装置为例,被保护线路无中间分支,各段的整定计算方法与校验原则如下:
图4.2 距离保护的时限特性
1. Ⅰ段的整定与校验
(1) Ⅰ段的一次整定阻抗ZⅠSET,应按躲开相邻线路首端短路来整定计算,即
式中 KⅠ——可靠系数,取0.8~0.85;
ZAB——线路AB的阻抗(Ω);
z——线路单位长度阻抗(Ω/km);
LAB——线路AB的长度(km)。
(2) Ⅰ段不必进行灵敏度校验。
(3) Ⅰ段的动作时限tⅠ。
Ⅰ段不设时间继电器,tⅠ为阻抗继电器、出口继电器等固有动作时间,一般不超过0.1 s。
2. Ⅱ段的整定与校验