您现在的位置是:首页 > 科普 > 省级配电网工程标准化

7.2 基础选用

配电线路常用基础型式详见直线杆基础型式一示意图 (图7-21) 和直线杆基础型式二示意图 (图7-22)。(1) 梢径为190mm的电杆基础一般采用原状土掏挖直埋式的基础型式,即按电杆相应的埋设深度(见表7-1)在杆位处将原状土掏挖成型后直接埋设的施工方式,如图7-21 (a) 所示。当电杆的倾覆力矩大于基础原状土抗倾覆力矩时,应加装卡盘基础,如图7-21 (b) 所示,若装卡盘还不能满足要求,可按大弯矩电杆基础型式处理。根部下压力大于地基允许承载力时,应加装底盘基础,如图7-21 (c) 所示。

表7-1 电杆埋设深度及根部弯矩计算点距离 m

杆长10121518埋深1.71.92.32.8根部弯矩计算点距离(距电杆底部)1.131.271.531.8 ......     (共1010字)    [阅读本文]>>

(2)大弯�
其他相关分类

推荐内容

  • 省级配电网工程标准化

    5.4 弧垂表

    各种规格导线在各气象区的导线应力弧垂表目录见表5-1。表5-1 导线应力弧垂表目录表序表名表5-2B气象区JKLYJ-10/50 (k=3)导线应力弧垂表表5-3B气象区JKLYJ-10/70 (k=

    18808字 86
  • 省级配电网工程标准化

    6.1 设计说明

    6. 1. 1 10kV导线排列方式根据国家电网系统各地配电线路的设计、安装和运行习惯,10kV配电线路导线的排列方式采用水平、垂直、三角共三种基本型式。对于10kV线路,标准化设计考虑了单回线、双回

    3176字 36
  • 省级配电网工程标准化

    6.2 设计图

    10kV多样化杆头布置设计图目录见表6-5。表6-5 10kV多样化杆头布置设计图目录图序图 名备注图6-1Z1-1单回直线水泥杆杆头示意图 图6-2Z1-2单回直线水泥杆杆头示意图 图6-3Z2-3

    14035字 39
  • 省级配电网工程标准化

    7.1 设计说明

    7.1.1 杆型分类依据(1) 电杆的强度等级分类根据GB/T 4623—2006 《环形混凝土电杆》对整根锥形杆、组装锥形杆强度等级的序列划分,按电杆的开裂检验弯矩对架空线路导线不同配置产生的相应外

    15448字 41
  • 省级配电网工程标准化

    7.3 设计图

    10kV直线水泥杆设计图目录见表7-5。表7-5 10kV直线水泥杆设计图目录图序图 名图7-1Z-10-I单回直线水泥杆单线图及技术参数表图7-2Z-12-K单回直线水泥杆单线图及技术参数表图7-3