一、输电线路两相运行以及在振荡状态下发生两相运行时,工频变化量接地阻抗继电器的动作行为分析
(一)N侧出口A相断线 (BC两相运行) 以及在振荡状态下发生A相断线时,M端工频变化量接地阻抗继电器的动作行为分析图4-9是N侧出口A相断线,振荡中心在线路中点,分析M端的工频变化量接地阻抗继电器动作行为的电压相量图。在本章第一节的图4-3中已经画出了在N侧出口A相断线,振荡中心在线路中点,分析M端的以正序电压为极化电压的接地阻抗继电器动作行为的电压相量图。图中各相的EMP、MP、NP、ENP、mP、nP和gna各点都可以移植到图4-9中来。图中相量是N侧出口A相断线时,N侧线路的A相电压。按照工频变化量阻抗继电器的整定阻抗是本线路正序阻抗的0.8倍关系确定断线以前M端各相工作电压0ma、0mb、0mc相 ...... (共5263字) [阅读本文]>>