3.2.2 设备类
3.2.2.1 更换10kV配电线路跌落式熔断器及熔丝1. 作业所需工器具及材料
表3-20 更换10kV配电线路跌落式熔断器及熔丝作业所需工器具及材料
名称数量名称数量10kV绝缘棒1支安全围栏1副10kV高压验电器1支“禁止合闸,线路有人工作”警示牌2块500V低压验电笔1支电工钳1把绝缘鞋1双活动扳手2把绝缘手套1对呆头扳手2把10kV接地线1副螺丝刀2把0.4kV接地线1副棉纱手套3对安全带1条10kV跌落式熔断器3支脚扣1副熔丝3条吊绳1条--
2. 作业步骤图3-54 更换10kV配电线路跌落式熔断器及熔丝步骤
第一步:登杆登杆时必须与安全带配合使用,登杆过程中注意脚扣不能交叉,以防滑落。图3-55 登杆时必须与安全带配合使用
图3-56 登杆 ...... (共14247字) [阅读本文]>>