二、小接地电流电网中发生单相接地后接地线的判别
以上分析表明,闭式电网中发生单相接地故障时接地电流的方向是不一定的,这对故障线的判断和继电保护的整定计算都很不利,所以小接地电流电网一般都不采用闭式电网。对重要用户的供电,采用有两侧电源但开环运行带备用电源自投装置。即使对已有环形网络运行线路,也要按照 《继电保护和安全自动装置技术规程》 的规定: “为了简化保护,可以采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法。”
对于辐射形电网,从前面举例的电网中单相直接接地故障时接地电流的分布计算中可以看出: ①在中性点绝缘的系统中,接地故障线中和向接地线供电的线路中流过的零序电流大于非故障线路中流 ...... (共5900字) [阅读本文]>>