二、安装过程控制
(一) 热工测点
电力行业标准对多数热工测点的安装位置都给出了明确的规定,但在实际工程中发现,以下问题容易被忽视,影响热控系统的可靠性。
(1) 同一管段上邻近装设流量、压力、温度测点时,温度测点安装在介质流向的上游,工况变化时将导致流量、压力测量的不稳定。
(2) 汽轮机润滑油压取样点应选择在油管路末端压力较低处,但实际安装在注油器出口处的现象较为普遍。其安全隐患是当润滑油母管末端油压低于动作压力时,保护系统可能不能及时动作。
(3)测量元件在安装上容易出现以下问题: 安装位置悬空,造成运行中无法进行检查和检修; 测量元件与主设备相碰,存在损坏的危险; 测量 ...... (共1096字) [阅读本文]>>