1.3.1.1 试验原理

分类:云南电力试验692字

调速系统自储能启动法是黑启动试验的经典方法,由于其完全依靠机械液压系统,对电气系统尤其是交流电气系统依赖性不高,因此也是一旦发生全网失电情况下较为可靠稳妥的黑启动方式,应作为黑启动的首选方式。利用调速系统自储能启动法进行黑启动试验是指,模拟厂用交流电全失,完全依靠调速系统油压装置压力罐储存的剩余压力能,手动开启导水叶使机组冲转至额定转速,然后对发电机出口断路器进行无压合闸,通过发电机励磁系统带主变及高厂变零起升压,直至升到额定电压后再合上高厂变低压侧断路器,恢复机组供给厂用电,进而恢复对全厂及电网供电。

自储能启动的优点在于对电 ......     (共692字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 云南电力试验

    7.3.1 集中器功能试验方法及关键点

    7.3.1.1 如何搭建集中器功能试验平台集中器的检测包括功能测试和通信信道验证两部分,功能测试包括对集中器的各项功能如抄表与费率参数的设置、对电能表的数据采集等功能的测试,通信信道验证就是对物理信道

    2852字 27
  • 云南电力试验

    8.2.1 静电放电

    静电放电(electro-static discharge,ESD)是静电产生并累积到一定程度而释放能量的过程。静电产生的过程比较容易理解,摩擦、感应和传导等原因都能造成物体携带静电,但其释放能量过程

    1005字 31
  • 云南电力试验

    8.2.2 实验室内人工模拟静电放电

    8.2.2.1 实验室内模拟静电放电的模型追溯人类研究ESD的历史,存在三大模型作为研究基础,分别是人体模型、机器模型和人体金属模型。这些模型都基于某些场景力图还原日常生活中发生ESD的现象,以作为在

    1709字 30
  • 云南电力试验

    8.3.1 环境条件

    实验室内的环境条件对静电放电抗扰度试验的结果有重要影响,表现在以下的一些事实。在空气干燥的环境中,物体产生静电的能力是很明显的,例如在相对湿度仅为10%时,空气已经很干燥,此时人体仅仅在地面铺设的地毯

    744字 30
  • 1.1 简述

    实验室间的比对是实验室能力验证的重要手段。电能计量标准比对是加强电能计量监督管理,保证电能量值准确一致,改善电能量传系统的重要措施,现以10个电能计量中心实验室的比对和评价来证明。通过对检定/校准数据的

    412字 112