1.3.1.4 试验步骤
对于自储能启动方式,在试验机组自身启动建压带起厂用电之前,不涉及与其他机组段厂用电的联络运行,馈电通道较为简单,即发电机出口→高厂变→10kV段厂用电→联络其他段10kV厂用电→400V段机组自用电,基本不涉及其他倒闸操作。其试验步骤基本可归结如下:
(1) 手动开机,利用调速系统剩余油压手动操作开启导叶 (对于部分满足自动开机条件的电厂也可选择自动开机),开机至空转。
(2) 无压合闸,打通发电机出口带主变及高厂变建压的通道,此步骤可根据实际情况与上一步互换顺序。
(3) 手动启励,操作励磁调节柜启励按钮进行带主变及厂高变的启励建压。
(4) 向10kV厂用电供电,操作合闸厂高 ...... (共627字) [阅读本文]>>