1.3.2.4 试验步骤
对于柴油机启动方式,由于涉及与其他机组段厂用电的联络运行,馈电通道较为简单,即柴油机出口→10kV柴油机段→10kV段厂用电→联络其他段10kV厂用电→400V段机组自用电→启机建压→发电机出口→高厂变→倒换为由机组带10kV段厂用电。其试验步骤基本可归结如下:
(1) 启动柴油发电机,由柴油发电机向10kV柴油机段供电,并检查电压、频率正常。
(2) 向10kV厂用电供电,操作合闸10kV柴油机段与厂用电联络断路器,向10kV段厂用电供电,并检查电压、频率正常。
(3) 联络10kV厂用电运行,操作合闸10kV本段与其他段的联络断路器,使全厂10kV厂用电联络运行,此步需根据试验时全厂实际运行状况来确定。
(4) 向 ...... (共771字) [阅读本文]>>