一、分类原则
一是面向设备、设施;二是不列入临近带电体或在带电线路杆塔上的工作、在带电设备上进行的测量或改变其运行方式的操作等工作;三是不同类别的项目均考虑其推广应用的范围和实效性;四是项目分类综合考虑分类的合理性。...查看详细>>
101字二、项目分类方法
配电线路带电作业项目的分类主要按相对地的主绝缘介质的不同和是否带负荷工作进行分类,将作业项目分为绝缘杆作业法、绝缘手套作业法、旁路作业法三大类共37个项目。绝缘杆作业法指作业时相对地的主绝缘为绝缘杆;绝...查看详细>>
185字三、项目命名
(一)每类作业法中的项目名称,主要考虑带电作业面向的设备设施。为简化具体项目分类,提高分类的可操作性,未进一步对带电作业面向设备设施的具体工作内容进行细分。如:1.带电断、接10kV线路跌落式熔断器引(...查看详细>>
624字四、项目难度及风险
项目表中☆表示低难度或低风险,★表示有一定难度或一定风险;★☆表示难度、风险有增加,★★表示难度、风险有较大增加。其他依次类推。...查看详细>>
64字五、10kV配电线路带电作业项目分类
类别序号编号作业项目名称人员最低配置要求(单点/人)参考作业时间(h)参考减少停电时间(h)难易程度风险等级备注绝缘杆作业法11-01带电装、拆10kV线路故障指示器413☆☆21-02带电清洗(清扫)...查看详细>>
1666字六、10kV配电线路带电作业统计指标
序号统计指标统计方法指标说明1减少停电时户数减少停电时间×用户数减少停电时间:采用停电方式所需的作业停电时间;用户数:采用停电作业时最小停电范围内的10kV用户数2多供电量(kW·h)UItcosφ=1...查看详细>>
647字1图一、1-01 带电装、拆10kV线路故障指示器
1范围适用于绝缘杆作业法带电装、拆10kV交流架空电力线路故障指示器工作。2依据及引用文件GB/T14286—2008带电作业工具设备术语GB/T18857—2008配电线路带电作业技术导则GB2685...查看详细>>
3145字1图二、1-02 带电清洗 (清扫)配电设备设施
1范围适用于在10kV配电线路上,采用绝缘杆作业法带电清洗(清扫)配电设备设施工作。2依据及引用文件GB/T2900.55—2002电工术语带电作业GB/T13398—2008带电作业用空心绝缘管、泡沫...查看详细>>
4287字1图三、1-03 带电清理10kV线路障碍物
1范围适用于绝缘杆作业法带电清理10kV交流架空电力线路杆塔上障碍物工作。2依据及引用文件GB/T14286—2008带电作业工具设备术语GB/T18857—2008配电线路带电作业技术导则GB2685...查看详细>>
3202字1图四、1-04 带电装、拆10kV线路绝缘遮蔽
1范围适用于10kV交流架空电力线路上临近带电体作业时,对不符合临近带电体作业安全距离要求的带电部分,采用绝缘杆作业法装、拆绝缘遮蔽措施的工作。2依据及引用文件GB/T14286—2008带电作业工具设...查看详细>>
3153字1图