一、500kV线路保护配置
500kV变电站500kV线路通常配置两套完全独立带全线速动的主后一体的保护装置,具体配置有: 分相电流差动、高频距离、方向零序、距离保护等。500kV线路目前常用的保护装置有南瑞RCS-901D、R...查看详细>>
215字二、3/2接线方式下的开关保护配置
500kV变电站3/2接线方式下的开关保护按开关配置,具体配置有: 失灵保护、死区保护、重合闸等。500kV开关目前常用的保护装置有南瑞RCS-921A、LFP-921B,深圳南瑞PRS-721S,此...查看详细>>
146字三、500kV联络变压器保护配置
500kV变电站联络变压器通常配置方案是两套主后一体的微机保护加一套微机非电量保护,具体配置有: 差动保护、500kV和220kV阻抗保护、中性点零序电流、低压侧过电流、过励磁、500kV过负荷、公共...查看详细>>
227字四、500kV高压并联电抗器保护配置
500kV变电站高压并联电抗器通常配置方案是两套主后一体的微机保护加一套微机非电量保护,具体配置有:差动保护、匝间保护、过流保护、本体非电量保护等。500kV高压并联电抗器目前常用的电量保护装置有南瑞...查看详细>>
186字五、500kV母线差动保护配置
500kV变电站500kV母线保护按母线段进行配置,每条母线配置两套微机母线差动保护。500kV母线目前常用的母线差动保护装置有深圳南瑞BP-2B、BP-2C,国电南自SGB-750。...查看详细>>
111字六、220kV线路保护配置
500kV变电站220kV线路通常配置两套完全独立带全线速动的主后一体(含重合闸功能) 的保护装置,具体配置有: 两套主后一体的分相电流差动,使用其中一套重合闸功能; 一套主后一体的分相电流差动保护加...查看详细>>
269字七、220kV母线差动保护配置
500kV变电站220kV母线一般有双母、双母单分、双母双分接线方式,通常按段双重化配置微机母线差动,两套母线差动保护相互独立,具体配置有:母线差动保护、母联过流保护、母联失灵(或死区)保护、开关失灵...查看详细>>
170字八、220kV母联、母联分段开关保护配置
500kV变电站220kV母联、母联分段通常配置有过电流及充电保护,但正常运行时保护均不投入,只有当需要充母线及线路时,投入过流保护,待充电结束后则退出运行,充电保护一般不投入使用,220kV母联及母...查看详细>>
183字九、220kV旁路保护配置
500kV变电站220kV旁路开关一般仅配置1套RCS-902距离保护、1套RCS-923开关辅助保护,旁路母线充电时,使用旁路开关RCS-923辅助保护中的过流保护功能,高频及重合闸功能不用,作为旁...查看详细>>
249字十、35kV及以下系统保护配置
500kV变电站35kV及以下系统保护装置一般为单套配置,主要配置有35kV电容器保护、35kV电抗器保护、站用变压器保护、无功自投切装置、备自投装置等。目前35kV系统元件保护均要求测控合一的保护装...查看详细>>
310字