第一章 电动机常用控制电路
机械设备在运行中需要各种传动装置带动,使其处于机械运转状态。这一章中介绍的由电动机拖动的机械设备,需要对电动机进行启动与停止的控制,这些控制电路能实现电动机的单方向启动、点动、多处控制。这些控制电路的功...查看详细>>
134字一、简单的电动机控制电路
1.转换开关控制的电动机电路采用转换开关QC来控制电动机是最简单的控制方法,主电路设备有:空气断路器QF、交流接触器KM、热继电器EH、电动机M1。控制电路中有熔断器FU1(一般称为控制保险或操作保险)...查看详细>>
2110字4图二、电动机通用控制电路
点动操作的电动机控制电路中没有自保回路,而图1-5所示的控制电路则接上了3号线。按下启动按钮SB2,KM得电动作,电动机运转。松开启动按钮SB2后,依靠KM自身的常开触点的闭合保持控制电路的接通,来维持...查看详细>>
4175字6图三、一处启动与两处停止的电动机控制电路
在冷却水场对生产设备集中操作时,对冷却风机和水泵的电动机,一般采用一处启动两处停止的控制电路接线方式,它是将两个停止按钮(常闭触点)串联后,构成一处启动两处停止的控制电路,增加的停止按钮或转换开关一般称...查看详细>>
1414字2图四、加有启动联络信号的电动机控制电路
一些生产设备是集中操作的,启动前可发出预告信号,提示设备将要启动。利用停止按钮的常开触点,接一只电铃作启动联络信号用。加有启动联络信号的电动机控制电路如图1-13所示。1.电路送电操作顺序合上主回路熔断...查看详细>>
671字1图五、加有电动机运行停止状态信号指示的控制电路
为了能够知道远离集中操作室的各电动机(机械设备)的状态,将表示电动机运行与停止状态的信号指示灯安装在操作室控制盘上,构成加有电动机运行与停止状态信号指示的完整的电动机控制电路,如图1-14所示。图1-1...查看详细>>
709字1图六、两处启动与停止的电动机控制电路
有些电动机(机械设备)需要能在两处分别进行启动与停止的操作。如图1-15所示,在沥青成型机前面和后面各安装一组按钮(启动、停止),目的是方便操作。1.机尾启动合上主回路熔断器FU(三只),合上三相空气断...查看详细>>
1680字3图七、常用电动机过载停机、备用电动机自启动控制电路
常用电动机过载停机、备用电动机能自启动的控制电路如图1-18所示,常用电动机送电前,先检查备用电动机主回路闸刀开关QS1,应在断开的位置,检查备用电动机控制开关SA,应在断开的位置,方可为常用电动机M的...查看详细>>
1502字1图八、自保回路故障后的电动机应急控制电路
按下启动按钮SB2时,电动机M运转。手离开按钮SB2时,电动机M停止。出现这种故障情况时,经过检查确定是KM自保触点损坏或控制电缆中的3号线断线。KM上没有空闲的常开触点,控制电缆中没有多余备用线时,可...查看详细>>
759字1图九、取水泵电动机远方单线控制电路
从水源,尤其是从地下深层取水,每个水井安装两台电动水泵,为深井水泵前和集中控制室两处控制。控制电路如图1-20所示。从深井水泵前到集中控制室,采用远方单线控制电路,通过切换控制方式选择开关SA的位置来实...查看详细>>
1819字1图