您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电技术

一、绝缘子

分类:配电技术10299字

绝缘子是保障输配电线路绝缘水平的重要元件。随着线路电压等级的提高,绝缘子的绝缘电压应随着提高,并且绝缘子的结构型式应与线路结构型式及运行环境相适应。

绝缘子的安全系数(如针式、蝶式、轴式绝缘子等) 应不小于2.5;瓷横担应不小于3.0。绝缘子种类和结构见图1-49。

(1)高压针式绝缘子性能见表1-32。

图1-49 绝缘子种类和结构图

表1-32 高压针式绝缘子性能(GB 1000.2—1988)

型号标准雷电冲击

全波耐受电压

(峰值,不

小于,kV)工频湿耐

受电压工频击穿

电压抗弯耐受

负荷瓷件抗弯

破坏负荷最小公

称爬电

距离

(mm)瓷件尺寸

(mm)有效值,不

小于,kV不小于,kV高度直径P-10T7528951.413.7195105145PQ1-10T16

PQ1-10T2090401302.01 ......     (共10299字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 配电技术

    三、选定线测量

    选定线测量是把已确定的路径方案,通过测角、量距把线路中心线在地面上用一系列的木桩标志出来。(一)直线定线测量对线路测量而言,直线定线是在耐张段内的地面上,测设出一系列的直线桩和杆位桩,并使它们都在线路的

    2119字 176
  • 配电技术

    四、三角分析法测距

    在山区和丘陵地区,当用视距法不能满足测量精度要求时,在线路测量中常采用三角分析法测距。如图1-6所示,A、B两点间的距离为待测距离。AC是根据现场地形布设测定的线段,测量中称之为基线。图1-6三角分析法

    548字 173
  • 配电技术

    六、交叉跨越测量

    新设计的架空配电线路与原输配电线路、铁路及主要公路、架空管索道、通航河流,以及其他建筑设施交叉跨越时,都必须测量线路中导线与被跨物交叉点的被跨物标高,以作为线路该档档距和弧垂设计的参考依据。下面以线路跨

    910字 172
  • 配电技术

    七、视距平断面测量

    线路定线及控制测量工作完成之后,还要沿线路通道进行平断面测量。测量的目的是掌握线路通道内的地物、地貌情况及分布位置,利用这些技术资料确定杆塔的地面位置及架空导线的对地安全电气距离,为线路施工提供切实的技

    3337字 165
  • 配电技术

    八、光学经纬仪及其使用

    如图1-11所示,光学经纬仪的主要结构部件如下。(1)准星1;(2)望远镜13;(3)目镜4;(4)望远镜水准管及反光镜21;(5)望远镜调焦旋钮2;(6)望远镜制动旋钮8;(7)望远镜微动旋钮9;(8

    4448字 184