您现在的位置是:首页 > 科普 > 火电工程调试技术

三、热电偶的基本参数

分类:火电工程调试技术113941字

1.热电偶的测量范围

几种常用热电偶的测量范围如表4-1所示。

表4-1 常用热电偶的测量范围

分度号测量范围(℃)分度号测量范围(℃)S0~1600E-200~900R0~1600J-200~750B0~1700T-200~350K-200~1200  

2.热电偶的允许误差

几种常用热电偶的允许误差见附表A。

附表A 热电偶分度表

表A1 铂铑10-铂热电偶 (S型) 分度表

参考端温度: 0℃

t(℃)0-1-2-3-4-5-6-7-8-9E(mV)-50-0.236         -40

-30

-20

-10

-0-0.194

-0.150

-0.103

-0.053

0.000-0.199

-0.155

-0.108

-0.058

-0.005-0.203

-0.159

-0.113

-0.063

-0.011-0.207

-0.164

-0.117

-0.068

-0.016-0.211

-0.168

-0.122

-0.073

-0.021-0.215

-0.173

-0.127

-0.078

-0.027-0.219

-0.177

-0.132

-0.083

-0.032-0.224

-0.181

-0.136

-0.088

-0.037-0.228

-0.186

-0.141

-0.093

-0.042-0.232

-0.190

-0.146

-0.098

-0.048t(℃ ......     (共113941字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 火电工程调试技术

    一、国际单位制、国际单位制单位和非国际单位制单位

    (一)国际单位制和国际单位制单位国际单位制(LeSystèmeInternationald′Unités,法文)及其国际简称SI,是在1960年第11届国际计量大会上通过的。“国际单位制”、“国际单位制

    2468字 152
  • 火电工程调试技术

    二、热电偶的种类

    热电偶按用途可分为工业热电偶和标准热电偶,而工业热电偶按结构又可分为普通热电偶和铠装热电偶。热电偶按热电极的材料可分为不同分度号的热电偶。我国采用国际标准(IEC)生产的热电偶有以下八种:①铂铑10—铂

    114086字 64
  • 火电工程调试技术

    四、热电阻的基本参数

    这里指的基本参数是包括套管在内的整套热电阻参数,它与感温元件基本参数是不同的。(一)普通工业热电阻的基本参数1.保护管直径d和插入长度l二者的关系见表4-7。典型的插入深度,应使其热电阻感温元件长度的中

    716字 45
  • 火电工程调试技术

    五、热电阻的使用

    (一)热电阻的选择原则热电阻的选择原则与热电偶相似,热电阻的选择必须综合考虑测温范围、测温准确度、测温环境和成本等技术经济指标。具体选择标准如下:(二)热电阻测温注意事项用热电阻测温时的注意事项,与热电

    738字 49
  • 火电工程调试技术

    一、平衡容器

    平衡容器的任务是完成水位测量,负责把汽包水位信号转化成差压信号。常见的平衡容器有单室平衡容器、双室平衡容器和有补偿功能的双室平衡容器三种。平衡容器一般由主设备供应商来配套供应和管理。但因其结构和各部分的

    229字 79