您现在的位置是:首页 > 科普 > 火电工程调试技术

四、热电偶参比端温度处理

热电偶分度表是以参比端温度为0℃时给出的。在实际使用时,由于热电偶的参比端温度不一定处于0℃,它将受到所属环境的影响而引起测量误差,因此需进行修正或补偿。

常用的热电偶参比端温度处理有以下几种方法:

(1) 测温计算法。将参比端温度测出,根据式 (4-2) 计算修正值,进行修正,求出被测温度值。

E(t,0) = E(t,t1)+E(t1,0)

(4-2)

(2) 冰点恒温法。使参比端温度处于0℃。这种方法一般用于精密测量及热电偶检定。

(3) 定点恒温法。将参比端温度恒定在某一温度下,将测温仪表起点定到该温度值。此方法一般为热电偶与无参比端温度补偿电路的现场仪表相配合使用。

(4) 参比端温度自动补偿。采 ......     (共375字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 火电工程调试技术

    一、国际单位制、国际单位制单位和非国际单位制单位

    (一)国际单位制和国际单位制单位国际单位制(LeSystèmeInternationald′Unités,法文)及其国际简称SI,是在1960年第11届国际计量大会上通过的。“国际单位制”、“国际单位制

    2468字 152
  • 火电工程调试技术

    二、热电偶的种类

    热电偶按用途可分为工业热电偶和标准热电偶,而工业热电偶按结构又可分为普通热电偶和铠装热电偶。热电偶按热电极的材料可分为不同分度号的热电偶。我国采用国际标准(IEC)生产的热电偶有以下八种:①铂铑10—铂

    114086字 64
  • 火电工程调试技术

    三、热电偶的基本参数

    1.热电偶的测量范围几种常用热电偶的测量范围如表4-1所示。表4-1常用热电偶的测量范围分度号测量范围(℃)分度号测量范围(℃)S0~1600E-200~900R0~1600J-200~750B0~17

    113941字 56
  • 火电工程调试技术

    四、热电阻的基本参数

    这里指的基本参数是包括套管在内的整套热电阻参数,它与感温元件基本参数是不同的。(一)普通工业热电阻的基本参数1.保护管直径d和插入长度l二者的关系见表4-7。典型的插入深度,应使其热电阻感温元件长度的中

    716字 45
  • 火电工程调试技术

    五、热电阻的使用

    (一)热电阻的选择原则热电阻的选择原则与热电偶相似,热电阻的选择必须综合考虑测温范围、测温准确度、测温环境和成本等技术经济指标。具体选择标准如下:(二)热电阻测温注意事项用热电阻测温时的注意事项,与热电

    738字 49