二、温度变送器

温度变送器与热电偶、热电阻配合使用,将温度信号或直流毫伏信号转换成0~10mA、4~20mA或1~5V的直流信号输出,作为显示和调节仪表的输入信号,以实现对温度参数的显示、记录及调节。

1. 温度变送器的种类

温度变送器以负载电阻来区分,有负载电阻0~1.5kΩ(如DDZ-Ⅱ系列),负载电阻0~50Ω四线制或250~350Ω二线制 (如DDZ-Ⅲ系列),负载电阻250~350Ω或0~600Ω (如DDZ-S系列) 等三大系列。

2.温度变送器的零点迁移

在实际生产过程中,温度的测量往往不是从0℃开始,而是由某一正值或某一负值开始的。有时为了提高变送器的灵敏度,减小误差,也要经常将测量下限由零点迁移到某一数值,这就是所谓的零 ......     (共397字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 火电工程调试技术

    一、国际单位制、国际单位制单位和非国际单位制单位

    (一)国际单位制和国际单位制单位国际单位制(LeSystèmeInternationald′Unités,法文)及其国际简称SI,是在1960年第11届国际计量大会上通过的。“国际单位制”、“国际单位制

    2468字 152
  • 火电工程调试技术

    二、热电偶的种类

    热电偶按用途可分为工业热电偶和标准热电偶,而工业热电偶按结构又可分为普通热电偶和铠装热电偶。热电偶按热电极的材料可分为不同分度号的热电偶。我国采用国际标准(IEC)生产的热电偶有以下八种:①铂铑10—铂

    114086字 64
  • 火电工程调试技术

    三、热电偶的基本参数

    1.热电偶的测量范围几种常用热电偶的测量范围如表4-1所示。表4-1常用热电偶的测量范围分度号测量范围(℃)分度号测量范围(℃)S0~1600E-200~900R0~1600J-200~750B0~17

    113941字 56
  • 火电工程调试技术

    四、热电阻的基本参数

    这里指的基本参数是包括套管在内的整套热电阻参数,它与感温元件基本参数是不同的。(一)普通工业热电阻的基本参数1.保护管直径d和插入长度l二者的关系见表4-7。典型的插入深度,应使其热电阻感温元件长度的中

    716字 45
  • 火电工程调试技术

    五、热电阻的使用

    (一)热电阻的选择原则热电阻的选择原则与热电偶相似,热电阻的选择必须综合考虑测温范围、测温准确度、测温环境和成本等技术经济指标。具体选择标准如下:(二)热电阻测温注意事项用热电阻测温时的注意事项,与热电

    738字 49