您现在的位置是:首页 > 科普 > 火电工程调试技术

一、两个易被忽略的问题

(1) 相对压力换算成绝对压力: 因为汽包压力变送器的输出是相对压力值 (即表压),而各种汽水工质性质表是按照绝对压力排列的,故在查表前应先把它转换成绝对压力值。论理上讲,需要用相对压力值加上当时当地的大气压力实测值。但因汽包压力很高,一般都在10MPa以上,所以可以近似地在原测量值的基础上再加上0.1MPa,即可达到提高计算精度目的。

(2) 汽包压力变送器传压管水柱的附加误差: 在锅炉实际安装现场,汽包的安装标高往往比汽包压力变送器的安装标高高出许多。两者标高的差值可达数十米,传压管中水柱产生的附加误差可达零点几个兆帕,已经不可忽略。在进行补偿计算之前,必 ......     (共322字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 火电工程调试技术

    一、国际单位制、国际单位制单位和非国际单位制单位

    (一)国际单位制和国际单位制单位国际单位制(LeSystèmeInternationald′Unités,法文)及其国际简称SI,是在1960年第11届国际计量大会上通过的。“国际单位制”、“国际单位制

    2468字 156
  • 火电工程调试技术

    二、热电偶的种类

    热电偶按用途可分为工业热电偶和标准热电偶,而工业热电偶按结构又可分为普通热电偶和铠装热电偶。热电偶按热电极的材料可分为不同分度号的热电偶。我国采用国际标准(IEC)生产的热电偶有以下八种:①铂铑10—铂

    114086字 67
  • 火电工程调试技术

    三、热电偶的基本参数

    1.热电偶的测量范围几种常用热电偶的测量范围如表4-1所示。表4-1常用热电偶的测量范围分度号测量范围(℃)分度号测量范围(℃)S0~1600E-200~900R0~1600J-200~750B0~17

    113941字 58
  • 火电工程调试技术

    四、热电阻的基本参数

    这里指的基本参数是包括套管在内的整套热电阻参数,它与感温元件基本参数是不同的。(一)普通工业热电阻的基本参数1.保护管直径d和插入长度l二者的关系见表4-7。典型的插入深度,应使其热电阻感温元件长度的中

    716字 48
  • 火电工程调试技术

    五、热电阻的使用

    (一)热电阻的选择原则热电阻的选择原则与热电偶相似,热电阻的选择必须综合考虑测温范围、测温准确度、测温环境和成本等技术经济指标。具体选择标准如下:(二)热电阻测温注意事项用热电阻测温时的注意事项,与热电

    738字 57