二、SF6断路器类型和特点

分类:配电技术797字

SF6断路器按其灭弧方式分类,有纵向气吹和横向气吹两种方式。其中纵向气吹方式又分为四种。

1.纵向气吹方式

(1)简单开断方式。它完全依靠自然对流和传导散热冷却电弧,因此开断能力极小,目前已不使用。

(2)双压力式吹弧。这种吹弧方式必须在断路器内设置两种气压,上部为高气压室,下部为低气压室。当触头分开时,开启控制阀门,使高压气流通过喷口绝热膨胀,并形成高速气流,以此来吹熄电弧。熄弧后关闭阀门,停止气吹。低压气体经吸附过滤装置后用压气泵重新打入高气压室,以备下次再用。这种方式在SF6断路器发展初期曾被使用,现正逐步淘汰。

(3)单压力式吹弧。它仅设置一种气压 ......     (共797字)    [阅读本文]>>