三、SF6断路器结构及原理
以下以LW-10型SF6断路器为例作介绍。
LW-10型SF6断路器的技术参数如表7-7所示。
表7-7 LW3-10型断路器的主要技术参数
序号名 称单位数 据1额定电压kV102最高工作kV11.53额定绝缘水平(当
断路器所充SF6气
体为0.25MPa20℃
时)雷电冲击耐压全波kV75工频耐压一分钟42淋雨耐压试验34反相冲击耐压85
续表
序号名 称单位数 据4零表压下的绝缘
水平工频耐压1minkV30反相耐压1min30最高相电压5min95额定电流A40063063012506额定短路开断电流kA6.3812.5167异相接地重合闸开断电流kA5.5710.913.98零表压下开断电流A4009额定短路开断电流下的开断次数次3010额定操作顺序Ⅰ型分-180s-合分-180s-合分Ⅱ型Ⅲ型分—0.3s—合分—180s—合分11额定关合电流(峰值 ...... (共2584字) [阅读本文]>>