五、常见故障判定及处理
1.断路器本体部分
(1)泄漏。其原因主要是:①密封面紧固螺栓松动; ②焊缝渗漏;③压力表渗漏; ④瓷套管破损。
处理措施是:①紧固螺栓或更换密封件;②补焊、刷漆;③更换压力表;④退还厂方或厂方维护站,更换新瓷套管。
(2)绝缘不良,放电闪络。其原因就是: ①瓷套管污秽较多或有其他异物;②瓷套管炸裂或绝缘不良。
处理措施是: ①清理污秽及其他异物; ②更换合格瓷套管。
(3)本体内部卡死,某相完全不能动作。其原因主要是: 绝缘拔叉脱落或断裂所致。
处理措施是:退还厂方,或由厂方维护站解体检修。
2.操动机构部分
(1)合闸铁芯和机构已动作,但断路器拒合。其原因主要是: ①主轴与拐臂连 ...... (共970字) [阅读本文]>>