二、重合器分类及主要特点

分类:配电技术722字

根据灭弧原理和控制原理对重合器进行分类,见表8-1。

表8-1 重合器分类及主要特点

分类

方式种 类技 术 性 能运行维修按

类油重合器灭弧室浸在变压器油中,变压器

油兼作灭弧和绝缘介质或液压工质。

结构简单,开断电流小,电寿命短,

开断以后变压器油绝缘性能降低,

整机质量大不检修周期短,

现场维护工作量

大,但检修维护方

便需要油处理设备

续表

分类

方式种 类技 术 性 能运行维修按

类六氟化硫重合器以SF6气体作灭弧和绝缘介质。

开断能力强,触头烧损轻微,电寿

命长,操作过电压低,无火灾危险;

结构紧凑,质量小,操作功小。加

工精度较高,密封要求严格不检修周期长 ......     (共722字)    [阅读本文]>>