您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电所技术标准及规程

1.13.2 对35~110kV变电所建筑物的要求

GB 50059—1992的第4.3.1条~第4.3.9条对35~110kV变电所的建筑物作出如下规定:

第4.3.1条 主控制楼 (室) 根据规模和需要可布置成平房、两层或三层建筑。主控制室顶棚到楼板面的净高: 对控制屏与继电器屏分开成两室布置时宜采用3.4~4.0m; 对合在一起布置时宜采用3.8~4.4m,当采用空调设施时,上述高度可适当降低。电缆隔层的板间净高宜采用2.3~2.6m,大梁底对楼板面的净高不应低于2m。底层辅助生产房屋楼板底到地面的净高宜采用3.0~3.4m。

第4.3.2条 当控制屏与继电器屏采用分室布置时,两部分的建筑装修、照明、采暖通风等设计均宜采用不同的标准。

第4.3.3条 对主控制楼及屋内配电装置楼等设有重要 ......     (共1485字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 变电所技术标准及规程

    2.1.1 变压器工作原理

    在传输和分配电能时离不开变压器。变压器的作用是改变电压大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的电功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减少电流既可以减少传输电

    1414字 52
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.2 变压器的电势方程式

    上面说到,当变压器带上负荷时,二次侧线圈N2中流过电流İ2,一次侧线圈N1中的电流İ1也随İ2的增大按比例增大,这个变化关系可以用变压器的电势方程式来加以说明。从公式(2-1)可知,当变压器一次侧加上电

    1033字 45
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.3 变压器相量图

    应用相量图可以很清晰地反映变压器工作时磁通、电势、电压、电流各个物理量相互之间的数值大小和相位之间的关系,从而更清晰地了解变压器的工作原理。下面先来看变压器的空载相量图。1.变压器空载相量图变压器空载时

    2416字 81
  • 变电所技术标准及规程

    2.2.1 电力变压器的铭牌数据

    1.铭牌上必须标志的项目国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第1部分总则》第7章第7.1节规定下述项目在任何情况下都必须标注在铭牌上:7.1必须标志的项目(在任何情况下)a.变压器的种类(如:

    2755字 63
  • 变电所技术标准及规程

    2.3.1 变压器的联结组标号的表示方法

    1.联结组的钟时序数表示法变压器的联结组标号实际上是表示变压器各侧绕组的联结方式,及与此有关的各侧电压相互之间的相位差。国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第1部分总则》第6章规定:6.三相变

    3568字 38