您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电所技术标准及规程

1.13.1 对10kV及以下变电所房屋建筑的一般要求

GB 50053—1994的第6.2.1条~第6.2.7对10kV及以下变电所的房屋建筑布置作出了以下规定:

第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8; 低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的 ......     (共564字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 变电所技术标准及规程

    1.13.2 对35~110kV变电所建筑物的要求

    GB50059—1992的第4.3.1条~第4.3.9条对35~110kV变电所的建筑物作出如下规定:第4.3.1条主控制楼(室)根据规模和需要可布置成平房、两层或三层建筑。主控制室顶棚到楼板面的净高:

    1485字 63
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.1 变压器工作原理

    在传输和分配电能时离不开变压器。变压器的作用是改变电压大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的电功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减少电流既可以减少传输电

    1414字 53
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.2 变压器的电势方程式

    上面说到,当变压器带上负荷时,二次侧线圈N2中流过电流İ2,一次侧线圈N1中的电流İ1也随İ2的增大按比例增大,这个变化关系可以用变压器的电势方程式来加以说明。从公式(2-1)可知,当变压器一次侧加上电

    1033字 47
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.3 变压器相量图

    应用相量图可以很清晰地反映变压器工作时磁通、电势、电压、电流各个物理量相互之间的数值大小和相位之间的关系,从而更清晰地了解变压器的工作原理。下面先来看变压器的空载相量图。1.变压器空载相量图变压器空载时

    2416字 83
  • 变电所技术标准及规程

    2.2.1 电力变压器的铭牌数据

    1.铭牌上必须标志的项目国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第1部分总则》第7章第7.1节规定下述项目在任何情况下都必须标注在铭牌上:7.1必须标志的项目(在任何情况下)a.变压器的种类(如:

    2755字 64