您现在的位置是:首页 > 科普 > 常用电气设备故障

三、电动机基本控制电路之三 (图1-16)

分类:常用电气设备故障1332字

1.启动运转

按下启动按钮SB2,电源R相→控制回路熔断器FU1→1号线→停止按钮SB1常闭触点 →3号线→启动按钮SB2常开触点(按下时闭合)→5号线→接触器KM线圈→4号线→热继电器EH的常闭触点→2号线→控制回路熔断器FU2→电源T相。构成380V电路。

接触器KM线圈得到380V的交流电压动作,接触器常开触点闭合 (将启动按钮SB2常开触点短接) 自保,维持接触器KM的工作状态。接触器KM三个主触点同时闭合,电动机绕组获得按R、S、T相序排列的三相380V交流电源,启动运转,所驱动的机械设备运行。

图1-16 通用的电动机控制电路之三

图1-16的控制电路中增加了一只电流互感器和一块电流表。电动机启动运转后,串接在 ......     (共1332字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 常用电气设备故障

    一、电动机的启动与停止

    主电路中有熔断器三只,熔断体的额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍选择,用来作为电动机过载、短路保护。通过操作转换开关内触点的接通或断开,来控制电动机的启动与停止。控制电路如图1-1所示。合上转换开关

    171字 158
  • 常用电气设备故障

    二、常见故障的位置与处理方法

    1.合上转换开关后,电动机不能启动,并发出“嗡嗡”的声音故障点:主回路熔断器熔断一相。查出电缆的中间接头有一相断线,用500V兆欧表检测电动机三相绕组的对地绝缘,200MΩ,绝缘合格。将断线接好,更换新

    820字 149
  • 常用电气设备故障

    三、转换开关控制接触器启停电动机的控制电路 (图1-3)

    1.电动机的启动与停止合上转换开关QC(触点接通),电源R相→控制回路熔断器FU→1号线→转换开关QC闭合的触点→3号线→交流接触器KM线圈→4号线→热继电器EH的常闭触点→2号线→电源N极,电路接通,

    1745字 251
  • 常用电气设备故障

    一、电动机基本控制电路之一

    图1-4所示的是电动机通用的基本控制电路,交流接触器KM线圈工作电压为交流220V。图中的N表示是从变压器二次(0.4kV)绕组中性点引出的线,称工作零线或中性线。电路中的设备有三相低压断路器QF、熔断

    1492字 137
  • 常用电气设备故障

    二、电动机基本控制电路之二

    图1-7所示的厂矿生产设备通用的电动机控制电路,与图1-4通用的电动机控制电路相比较,回路中增加了表示电动机运行与停止状态的信号灯。图1-7通用的电动机控制电路之二图1-4通用的电动机控制电路图之一(线

    3870字 128