您现在的位置是:首页 > 科普 > 常用电气设备故障

一、一处启动两处停止的电动机控制电路(~380V)

分类:常用电气设备故障1189字

一处启动两处停止的控制电路接线方式,是将两个停止按钮 (常闭触点) 串联后,构成一处启动两处停止的控制电路,增加的停止按钮或转换开关一般称紧急停止开关。电路接线如图1-18所示。一处启动两处停止的控制电路实物接线示意如图1-21所示。

1.集中控制室电动机启动运转的操作

按下启动按钮SB2,常开触点闭合,电源R相→控制回路熔断器FU1→1号线→紧急停止按钮SBE常闭触点→3号线→停止按钮SB1常闭触点→5号线→启动按钮SB2常开触点 (此时闭合中) →7号线→接触器KM线圈→4号线→热继电器EH的常闭触点→2号线→控制回路熔断器FU2→电源T相上。电路接通,接触器KM线圈获得380V电压动作,接触器KM ......     (共1189字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 常用电气设备故障

    一、电动机的启动与停止

    主电路中有熔断器三只,熔断体的额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍选择,用来作为电动机过载、短路保护。通过操作转换开关内触点的接通或断开,来控制电动机的启动与停止。控制电路如图1-1所示。合上转换开关

    171字 150
  • 常用电气设备故障

    二、常见故障的位置与处理方法

    1.合上转换开关后,电动机不能启动,并发出“嗡嗡”的声音故障点:主回路熔断器熔断一相。查出电缆的中间接头有一相断线,用500V兆欧表检测电动机三相绕组的对地绝缘,200MΩ,绝缘合格。将断线接好,更换新

    820字 145
  • 常用电气设备故障

    三、转换开关控制接触器启停电动机的控制电路 (图1-3)

    1.电动机的启动与停止合上转换开关QC(触点接通),电源R相→控制回路熔断器FU→1号线→转换开关QC闭合的触点→3号线→交流接触器KM线圈→4号线→热继电器EH的常闭触点→2号线→电源N极,电路接通,

    1745字 233
  • 常用电气设备故障

    一、电动机基本控制电路之一

    图1-4所示的是电动机通用的基本控制电路,交流接触器KM线圈工作电压为交流220V。图中的N表示是从变压器二次(0.4kV)绕组中性点引出的线,称工作零线或中性线。电路中的设备有三相低压断路器QF、熔断

    1492字 131
  • 常用电气设备故障

    二、电动机基本控制电路之二

    图1-7所示的厂矿生产设备通用的电动机控制电路,与图1-4通用的电动机控制电路相比较,回路中增加了表示电动机运行与停止状态的信号灯。图1-7通用的电动机控制电路之二图1-4通用的电动机控制电路图之一(线

    3870字 121