一、电网及设备事故的分析
(一) 分析题目: 对220kV × ×变电站带接地线合断路器送电的误操作事故分析(1) 分析日期: 2005年9月6日。(2) 主持人: 董××。(3) 参加人员: 王××、李××、刘××、肖××、韩××、张××、姜××、常××,路××、杨××等共12人。(4) 分析内容: 220kV × ×变电站当值运行值班负责人未将检修工作中装设的临时接地线记录在 《值班记录簿》 中,在交班时交班人员也忘记向接班人员交待,而接班人员在巡视设备时没有巡视到位也未发现装设的临时接地线,在检查安全工器具时,不认真、不仔细,没有发现接地线被借出。当检修工作完工后,当值运行值班人员未认真核对设备和所做的安全措施,验收设备时也没 ...... (共1546字) [阅读本文]>>