九、夏季“四防”检查,冬季“四防”检查分析
分析题目: ××变电站高压室内10kV分段90-1隔离开关柜内进入一只老鼠的分析(1) 分析日期: 2005年10月30日。(2) 主持人: 张××。(3)参加人员: 金××、李××、刘××、肖××、韩××、吴× ×、姜××、常××、路××、杨××等共18人。(4) 分析内容:1) 对10kV高压室通往室外的二次电缆沟封堵情况进行检查,发现因雨水渗进电缆沟封堵的沙子上,造成沙子下沉出现孔洞。2) 对10kV高压室通往室外的10kV各出线高压电缆孔洞进行检查,发现有两处电缆孔洞未封堵。3)对10kV高压室通往电力电容器室的电缆沟进行检查,发现封堵墙已损坏且封堵不严。4) 由于出现以上电缆沟封堵不严,造成老鼠进入90-1隔离开关柜,发生 ...... (共786字) [阅读本文]>>