您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电站运行记录填写工作

第三节 继电保护及自动装置工作记录填写实例

【实例1】

继电保护及自动装置工作记录

变电站名称: 220kV广大站

工作票编号135303018工作日期2011-03-19工作负责人高××工作内容220kV保护室220kV申东线602保护屏更换MMI小板与装置背板间排线,PSL-63 1A保护装置检查工作结束继电保护定值保护定值不变注意事项存在缺陷连接片接线变更情况重新上电并运行2h,装置运行正常,无异常信息检修结论可以投运工作验收人华××

【实例2】

继电保护及自动装置工作记录

变电站名称: 220kV沂川站

工作票编号135303029工作日期2011-04-21工作负责人郑××工作内容处理220kV GIS设备区直流接地,在220kV GIS设备区进行检查,经查找为220kV深济线间隔100-2线芯从端子排抽头发生接地造 ......     (共977字)    [阅读本文]>>