第四节 继电保护及自动装置工作记录参考资料

一、RCS-915AB型微机母线保护装置定值单变电站名称: 申东变电站变电设备名称: 220kV母线通知单编号: 申1201-09通知单日期: 2012.08.10TA变比: 1600/5220kV母线TV变比: (220kV/)/(100V/)/(100V/3)批准部门: ××供电公司运维部批准人员: 李××整定计算审核人员: 宫××整定计算人员: 孔××定值单1

(保护Ⅰ柜)

系统参数定值序号定值名称整定范围改变前定值改变后定值1TV二次额定电压57.7/相57.757.72TV二次额定电流A553东明线TA调整系数(1600/5) 114东明线TA调整系数(1600/5) 1151号变压器TA调整系数(1600/5) 1162号变压器TA调整系数(1600/5) 1173号变压器TA调整系数(1600/5)  18母联调整系数(2500/5) 1.561.569投中性点不接地系统 ......     (共7888字)    [阅读本文]>>