您现在的位置是:首页 > 科普 > 电力设备继电保护技术

二、短路特性

所谓短路特性,是指发电机在额定转速下,定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流I与励磁电流I1 的关系曲线,即I=f(I1),如图1-3所示。

图1-3 短路特性曲线

在做短路特性试验时,要先将发电机三相绕组的出线端短路。然后,维持转速不变,增加励磁,读取励磁电流及相应的定子电流值,直到定子电流I达到额定电流值时为止。

短路试验测得的短路特性曲线,不但可以用来求取同步发电机的重要参数未饱和的同步电抗与短路比外,在电厂中,也常用它来判断励磁绕组有无匝间短路等故障。显然,励磁绕组存在匝间短路时,因安匝数的减少,短路特性曲线是会降低的。

短路比是同步发电机的一个重要数据 ......     (共388字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 电力设备继电保护技术

    一、同步发电机基本工作原理

    发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1-1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中

    515字 148
  • 电力设备继电保护技术

    二、同步发电机额定转速

    转子磁场旋转时,每转过一对磁极,定子绕组中的电动势便历经一个周期。因此,定子绕组中电动势的频率可由每秒钟转过磁极的极对数来表示。设同步发电机的极对数(即一个N,一个S)为p,每分钟的转速为n,则频率为转

    256字 209
  • 电力设备继电保护技术

    一、空负荷特性

    发电机空负荷特性是指发电机以额定转速空负荷运行时其电动势E0与励磁电流I1之间的关系曲线。当发电机处于空负荷运行状态,其端电压U就等于电动势E0,因此该曲线也就是空负荷时端电压与励磁电流的关系曲线。电动

    505字 153
  • 电力设备继电保护技术

    三、负荷特性

    负荷特性是当转速、定子电流为额定值,功率因数cosφ为常数时,发电机电压与励磁电流之间的关系,即U=f(I1)。如图1-4所示为不同功率因数时的负荷特性曲线。当cosφ值不同,即可得到不同负荷种类的负荷

    267字 166
  • 电力设备继电保护技术

    四、外特性

    发电机带上负荷以后,端电压就会有所变化,外特性就是反映这种变化规律的曲线。所谓外特性,就是指励磁电流、转速、功率因数为常数的条件下,变更负荷(定子电流I)时端电压U的变化曲线,即U=f(I)。如图1-5

    471字 118