您现在的位置是:首页 > 科普 > 电力设备继电保护技术

四、外特性

发电机带上负荷以后,端电压就会有所变化,外特性就是反映这种变化规律的曲线。所谓外特性,就是指励磁电流、转速、功率因数为常数的条件下,变更负荷(定子电流I)时端电压U 的变化曲线,即U =f(I)。如图1-5所示为几个不同功率因数下的外特性曲线。从图中可以看出,在滞后的功率因数(cosφ)情况下,当定子电流增加时,电压降落较大,这是由于此时电枢反应是去磁的。在超前的功率因数cos-φ的情况下,定子电流增加时,电压反应升高,这是由于电枢反应是助磁的。在cosφ=1时,电压降落较小。cosφ表示滞后,cos-φ表示超前。

图1-5 外特性曲线

外特性可以用来分析发电机运行中的电压波动情况,借 ......     (共471字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 电力设备继电保护技术

    一、同步发电机基本工作原理

    发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1-1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中

    515字 148
  • 电力设备继电保护技术

    二、同步发电机额定转速

    转子磁场旋转时,每转过一对磁极,定子绕组中的电动势便历经一个周期。因此,定子绕组中电动势的频率可由每秒钟转过磁极的极对数来表示。设同步发电机的极对数(即一个N,一个S)为p,每分钟的转速为n,则频率为转

    256字 210
  • 电力设备继电保护技术

    一、空负荷特性

    发电机空负荷特性是指发电机以额定转速空负荷运行时其电动势E0与励磁电流I1之间的关系曲线。当发电机处于空负荷运行状态,其端电压U就等于电动势E0,因此该曲线也就是空负荷时端电压与励磁电流的关系曲线。电动

    505字 153
  • 电力设备继电保护技术

    二、短路特性

    所谓短路特性,是指发电机在额定转速下,定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流I与励磁电流I1的关系曲线,即I=f(I1),如图1-3所示。图1-3短路特性曲线在做短路特性试验时,要先将发电机三相绕组的出线

    388字 210
  • 电力设备继电保护技术

    三、负荷特性

    负荷特性是当转速、定子电流为额定值,功率因数cosφ为常数时,发电机电压与励磁电流之间的关系,即U=f(I1)。如图1-4所示为不同功率因数时的负荷特性曲线。当cosφ值不同,即可得到不同负荷种类的负荷

    267字 167