您现在的位置是:首页 > 科普 > 建筑弱电工程设计施工

1.6.1 交流供电方式

建筑物类型的不同,交流供电的等级也不同。一级负荷中的重要负荷电源条件除应由两个电源供电外,应增设应急电源,并禁止将其他负荷接入应急供电系统。要达到上述要求有下列四种方案:●2个市电电源和1组发电机组;●1个市电电源及2组发电机组;●1个市电电源、1个发电机组、1个UPS(不间断电源设备);●2个市电电源和1组UPS。

图1-8 2个市电电源和1组发电机组的交流供电系 ......     (共474字)    [阅读本文]>>

火灾自动报警系统使用2个市电电源和1组发电机组,2个市电电源经切换装置直供一路电源;应急发电机组直供一路电,在末端经双电源切换装置向弱电负荷供电,使弱电负荷有3个供电电源。当市电及发电机组中2个电源出现故障
其他相关分类

推荐内容

  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.2 弱电工程的施工组织设计

    施工组织设计按编制的对象和范围不同,可分为施工组织总设计、施工组织设计和施工方案三类。施工组织总设计是以大、中型等群体工程建设项目为对象,其内容比较概括、粗略,可按图1-1所示的程序进行。图1-1大中型

    328字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.3 弱电工程施工图的绘制

    为了提高弱电系统的工程质量,必须首先做好弱电系统施工图的设计和绘制。施工图的设计必须与有关专业密切配合,做好动力的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。施工图的绘制应认真执行绘图的规定

    3017字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.2 直流供电方式

    弱电工程中广泛采用直流供电方式,特别是免维护蓄电池和高频开关型整流器的广泛应用,已从集中供电向分布式供电方式转变。在整流设备直接供电方式多种方案中,采用双交流电源→双电源切换箱→开关型整流器→用电负荷这

    619字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    2.2.4 微波站防雷措施

    微波站防雷措施分为微波站地网、接地体、接地引入线、接地汇集线、接地电阻值几种。2.2.4.1微波站地网措施微波站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,同时应利用机房建筑物的基础(含地桩)及铁塔基础内

    1647字 33
  • 建筑弱电工程设计施工

    2.3.4 建筑物的防雷设计

    建筑物的防雷设计分为两大部分:外部防雷和内部防雷。建筑物的防雷的基本框架如图2-3所示。由图2-3可见,现代防雷技术一般分为“两大部分”“三道防线”。图2-3建筑物的防雷的基本框架两大部分:外部防雷和内

    3207字 26