2.2.4 微波站防雷措施
分类:建筑弱电工程设计施工1647字
微波站防雷措施分为微波站地网、接地体、接地引入线、接地汇集线、接地电阻值几种。2.2.4.1 微波站地网措施微波站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,同时应利用机房建筑物的基础(含地桩)及铁塔基础内的主钢筋作为接地体的一部分。微波地网的组成如图2-1所示。
图2-1 微波站地网的组 ...... (共1647字) [阅读本文]>>
机房地网利用机房建筑物基础自然间横竖梁内的2根以上主钢筋(必要时辅以相同尺寸的钢筋),组成网格不大于3m×3m的机房地网。当机房建筑物基础有桩时,应将地桩内2根以上主钢筋与机房地网就近焊接连通。当微波天线铁塔坐落在机房旁边时,铁塔地网面积应延伸到塔基四脚外1.5m以外的范围,网格尺