4.2 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司500kV电压等级ZHW-550型开关(HGIS液压弹簧操动机构)

序号信号规范名称及分类信号说明调控处理要点现场处置意见1开关非全相1动作(Ⅰ)当500kV分相开关发生开关非全相运行时,启动汇控柜内一、二组非全相时间继电器SJ1、SJ2均励磁,若持续励磁达到设定时间(线路开关整定为2.5s,联变开关整定为0.5s),则输出触点沟通相应组非全相直跳接触器SZJ11、SZJ21动作跳开合闸相开关的同时,还沟通相应组非全相动作信号自保持接触器SZJ12、SZJ22励磁,SZJ12、SZJ22输出的触点除了发出“非全相动作”信号外,还将沟通非全相闭锁合闸调控中心应立即通知运维人员检查开关,并按事故处理规定处理当500kV分相开关发生开关非全相动作时,汇控柜内非全相直跳接触器SZJ11 ......     (共17959字)    [阅读本文]>>