您现在的位置是:首页 > 科普 > 换流站和变电站精益化评价

(2)保供电时未进行特殊巡视

【问题描述】法定节假日及有重要保供电任务预案时,未进行特殊巡视或只在节前开展了特殊巡视,节假日期间未进行特殊巡视;节假日和重要保供电特殊巡视过于简单,没有针对性,巡视内容不全面、不完整。【整改措施】法定节假日及重要保供电任务时制订站内的保供电方案,落实工作任务,加强特殊巡视工作。节前需对设备进行特殊巡视,确保设备运行状态良好,还应对各种备品、物资等进行检查,满足应急需要。节日期间对重点设备、大负荷设备进行特殊巡视,保证设备安全可靠运行,并及时做好记录。巡视应有作业指导书或巡视记录,其内容应全面、完整 ......     (共279字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 换流站和变电站精益化评价

    (4)恶劣天气巡视无侧重点

    题4图【问题描述】恶劣天气巡视无针对各种天气编制的巡视作业指导书,巡视无针对性。特殊巡视并非全面巡视,应有侧重点。【整改措施】制订特巡作业指导书,针对不同天气重点巡视不同设备的不同部位,如:雷雨天气后重

    271字 134
  • 换流站和变电站精益化评价

    (9)重点巡视工作不到位

    题9图【问题描述】未对换流阀、直流控制保护、阀冷等核心设备进行重点巡视。【整改措施】对换流阀、直流控制保护、阀冷等核心设备进行重点巡视,并记录相应数据。

    97字 153
  • 换流站和变电站精益化评价

    (15)设备定期试验项目不齐全

    【问题描述】设备定期试验轮换表中的项目不全,缺少站用变定期切换、漏电保安器试验、备用直流充电机试验、通风装置定期试验、事故照明切换、冷却装置两路电源切换、UPS定期切换等项目。题15图【整改措施】根据变

    173字 33
  • 换流站和变电站精益化评价

    (16)UPS 定期切换操作步骤错误

    【问题描述】切换记录中UPS切换步骤错误,直流进线开关正常状态下是合上的,切换第一步却是合上直流进线开关,切换前设备初态错误。题16图【整改措施】UPS切换为了校验交流两路电源失电后,通过直流逆变供电,

    195字 44
  • 换流站和变电站精益化评价

    (18)设备定期切换执行不规范

    题18图【问题描述】设备定期切换未按照换流站“设备定期试验轮换表”的时间节点进行切换;切换时未持标准化作业指导书操作;单人执行操作;指导卡缺少签名或指导书所列人员与实际作业人员不符。【整改措施】设备定期

    217字 25