(10)缺少交接班巡视或交接班巡视不规范
分类:换流站和变电站精益化评价189字
【问题描述】缺少交接班巡视次数;巡视质量不高,未能发现现场遗留物;交接班巡视无具体巡视内容;交接班后运行方式未及时改变。【整改措施】按照《国家电网公司直流换流站运维管理规定》[国网(运检14)304—2014]中关于交接班的要求,开展交接班巡视,对当前设备状态、设备运动情况、新发现设备缺陷和重要安措布置情况进行现场交代 ...... (共189字) [阅读本文]>>
【问题描述】缺少交接班巡视次数;巡视质量不高,未能发现现场遗留物;交接班巡视无具体巡视内容;交接班后运行方式未及时改变。【整改措施】按照《国家电网公司直流换流站运维管理规定》[国网(运检14)304—2014]中关于交接班的要求,开展交接班巡视,对当前设备状态、设备运动情况、新发现设备缺陷和重要安措布置情况进行现场交代 ...... (共189字) [阅读本文]>>
题4图【问题描述】恶劣天气巡视无针对各种天气编制的巡视作业指导书,巡视无针对性。特殊巡视并非全面巡视,应有侧重点。【整改措施】制订特巡作业指导书,针对不同天气重点巡视不同设备的不同部位,如:雷雨天气后重
题9图【问题描述】未对换流阀、直流控制保护、阀冷等核心设备进行重点巡视。【整改措施】对换流阀、直流控制保护、阀冷等核心设备进行重点巡视,并记录相应数据。
【问题描述】设备定期试验轮换表中的项目不全,缺少站用变定期切换、漏电保安器试验、备用直流充电机试验、通风装置定期试验、事故照明切换、冷却装置两路电源切换、UPS定期切换等项目。题15图【整改措施】根据变
【问题描述】切换记录中UPS切换步骤错误,直流进线开关正常状态下是合上的,切换第一步却是合上直流进线开关,切换前设备初态错误。题16图【整改措施】UPS切换为了校验交流两路电源失电后,通过直流逆变供电,
题18图【问题描述】设备定期切换未按照换流站“设备定期试验轮换表”的时间节点进行切换;切换时未持标准化作业指导书操作;单人执行操作;指导卡缺少签名或指导书所列人员与实际作业人员不符。【整改措施】设备定期