一、厂区测量控制网的建立

分类:国际EPC电站工程2793字

(一)平面控制测量1.用光电测距导线测量法建立施工平面控制网随着电子全站仪的日益普及,在目前电站施工过程中,大多数利用电子全站仪采用导线测量法建立施工平面控制网。因为导线测量法能根据建筑物定位的需要灵活布置网点,便于控制点的使用和保存。光电测距导线测量的等级与导线网的布设如下。(1)导线测量等级和技术指标。导线测量分为两级,在面积较大厂区,一级导线可作为首级控制,以二级导线加密。在面积较小厂区以二级导线一次布设。各级导线网的技术指标应符合表3-36的规定。

表3-36 光电测距导线的主要技术要求

等级导线长度(km)平均边长(m)测角中误差(″)方位角闭合差(″)测 ......     (共2793字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 国际EPC电站工程

    四、实施控制

    计划编制完成,并审核通过后成为项目的综合网络计划,将全面、切实可行、优化的网络计划作为项目控制管理的目标计划,是项目实施目标管理的基础。有了目标工程,就可以方便地将现行工程与目标工程进行多层次的比较,从

    1627字 59
  • 国际EPC电站工程

    三、标桩的形式与埋设

    施工控制测量的最终成果,必须在地面上精确地固定下来,因而要埋设稳定牢固的标桩,这是施工控制测量中的主要工作之一。(一)平面控制点标桩1.标桩种类及埋设平面控制点标桩有永久性和临时性两种。永久性标桩的埋设

    1867字 60
  • 国际EPC电站工程

    四、施工放样

    (一)建筑物平面位置的测设放出一点的平面位置的方法很多,要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。建筑物、构筑物及沟管网道特征点的细部坐标测设比较常用的方法为极坐标法和角度前方交会

    1853字 55
  • 国际EPC电站工程

    三、初步设计工作流程

    具体初步设计工作流程如图5-1所示。图5-1初步设计工作流程图在初步设计阶段,业主方邀请相关专家对项目初步设计文件进行评审,确认其是否满足工程约定和可行性研究阶段确定的设计范围、原则、规范、标准和设计深

    533字 61
  • 国际EPC电站工程

    四、初步设计图纸审查流程

    具体初步设计图纸审查流程图如图5-2所示。图5-2初步设计图纸审查流程图(1)业主方组织讨论确定工程项目“设计原则说明书”。由设计单位按照该“设计原则说明书”开展初步设计工作。(2)设计单位或业主制定的