二、外壳鼓肚变形

分类:变电运维一体化263字

现象描述: 运行中电容器的外壳发生鼓肚等变形现象。

异常分析及处置如下:

(1)介质内产生局部放电,使介质分解而析出气体,应通知检修专业人员立即处理,更换内部存在放电的电容器。

(2)部分元件击穿或电极对外壳击穿,使介质析出气体,应通知检修专业人员立即处理,更换内部存在放电的电容器。

(3)运行电压过高或拉开断路器时重燃引起的操作过电压作用,应通知检修专业人员立即处理,更换外壳变形的电容器。

(4)运行温度过高,内部介质膨胀过大,应通知检修专业人员立即处理,更换外壳变形的电容器 ......     (共263字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 变电运维一体化

    1 红外测试

    1.1 准备工作1.1.1 了解变电站内设备运行状况( 运行方式、当前负荷占最高负荷比重、运行电压、通电时间、当前系统是否故障运行 )。1.1.2 检查红外测温仪电池电量是否充足,存储卡空间是否充足。

    1780字 151
  • 变电运维一体化

    2 铁芯接地电流测试

    2.1 准备工作2.1.1 检查钳形电流表电量是否充足,状态是否正常。2.1.2 准备扳手、活扳、记录表等。2.2 注意事项2.2.1 在拆装铁芯接地盖板的过程中 ,注意不要损伤接地铜排。2.2.2

    498字 167
  • 变电运维一体化

    3 接地导通测试

    3.1 准备工作3.1.1 准备 H V D 型电气设备地网导通测试仪 ,并检查其工作是否正常。3.1.2 准备接地裸铜线、试验电源、记录表等。3.2 注意事项3.2.1 被测设备应接地,且选为参考点

    678字 161
  • 变电运维一体化

    2 注意事项

    2.1 变压器、高压电抗器呼吸器的硅胶,当有 1/2 变色时即应更换 ,如图1 所示。图1 硅胶变色情况2.2 更换硅胶完成并恢复正常运行之后应加强主变压器巡视力度 ,关注主变压器呼吸器运行情况。待试

    149字 133
  • 变电运维一体化

    3 更换步骤

    3.1 拆除呼吸器用扳手松开呼吸器与储油柜呼吸导管连接处的螺栓,取下呼吸器。随即用干燥的毛巾包住呼吸导管,避免潮湿空气及杂质直接进入储油柜,如图2所示。3.2 更换硅胶将呼吸器内潮解的硅胶倒出,把新硅

    328字 153