您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电运维一体化

3 接地导通测试

分类:变电运维一体化678字

3.1 准备工作3.1.1 准备 H V D 型电气设备地网导通测试仪 ,并检查其工作是否正常。3.1.2 准备接地裸铜线、试验电源、记录表等。3.2 注意事项3.2.1 被测设备应接地,且选为参考点的设备应有一个良好的接地点。3.2.2 接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关,因此 ,接地装置的状况评估和验收应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行;不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行 ,应在晴天、干燥天气下进行。3.2.3 测试中应注意减少接触电阻的影响。3.2.4 当发现测试值在 50mΩ以上时,应反复测试验证。3.3 操作步骤3.3.1 先将仪器接地。3.3.2 将试验接线连接好,并检查试验接线( P2 、C2 通过接地线夹连 ......     (共678字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 变电运维一体化

    1 红外测试

    1.1 准备工作1.1.1 了解变电站内设备运行状况( 运行方式、当前负荷占最高负荷比重、运行电压、通电时间、当前系统是否故障运行 )。1.1.2 检查红外测温仪电池电量是否充足,存储卡空间是否充足。

    1780字 148
  • 变电运维一体化

    2 铁芯接地电流测试

    2.1 准备工作2.1.1 检查钳形电流表电量是否充足,状态是否正常。2.1.2 准备扳手、活扳、记录表等。2.2 注意事项2.2.1 在拆装铁芯接地盖板的过程中 ,注意不要损伤接地铜排。2.2.2

    498字 166
  • 变电运维一体化

    2 注意事项

    2.1 变压器、高压电抗器呼吸器的硅胶,当有 1/2 变色时即应更换 ,如图1 所示。图1 硅胶变色情况2.2 更换硅胶完成并恢复正常运行之后应加强主变压器巡视力度 ,关注主变压器呼吸器运行情况。待试

    149字 133
  • 变电运维一体化

    3 更换步骤

    3.1 拆除呼吸器用扳手松开呼吸器与储油柜呼吸导管连接处的螺栓,取下呼吸器。随即用干燥的毛巾包住呼吸导管,避免潮湿空气及杂质直接进入储油柜,如图2所示。3.2 更换硅胶将呼吸器内潮解的硅胶倒出,把新硅

    328字 152
  • 变电运维一体化

    3 直流空气开关(信号电源)更换项目及方法

    3.1 工作负责人履行完开工手续 ,进行危险点告知、工作班人员确认签字后 ,带领工作班人员到达工作现场。打开汇控柜、直流电源箱,确认工作现场安全措施 ,检查运行设备一切正常。3.2 检查直流空气开关。

    537字 154