3 接地导通测试
3.1 准备工作3.1.1 准备 H V D 型电气设备地网导通测试仪 ,并检查其工作是否正常。3.1.2 准备接地裸铜线、试验电源、记录表等。3.2 注意事项3.2.1 被测设备应接地,且选为参考点的设备应有一个良好的接地点。3.2.2 接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关,因此 ,接地装置的状况评估和验收应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行;不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行 ,应在晴天、干燥天气下进行。3.2.3 测试中应注意减少接触电阻的影响。3.2.4 当发现测试值在 50mΩ以上时,应反复测试验证。3.3 操作步骤3.3.1 先将仪器接地。3.3.2 将试验接线连接好,并检查试验接线( P2 、C2 通过接地线夹连 ...... (共678字) [阅读本文]>>