四、电容器或接头温升过高
现象描述:红外检测发现电容器或接头温度过高的现象。
异常分析及处置如下:
(1)导致此现象的原因有:电容器组冷却条件变差,如室内布置的电容器通风不良,环境温度过高,电容器布置过密等。如因为通风不良、环境温度过高,应尽快改善电容器组运行环境,采取加装空调等措施;如因为电容器布置过密等导致,应通知检修专业人员适时处理,重新布置电容器。
(2)系统中的高次谐波电流影响,应通知检修专业人员适时处理,检测谐波并采取相应的技术措施,如加装串联电抗器。
(3)频繁切合电容器,使电容器反复承受过电压的作用,则应加强跟踪,并通知检修专业人员适时处理、限制过电压。
(4)电 ...... (共573字) [阅读本文]>>