您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.1.3.1 断路器冷备用

(1) 单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。

(2) 双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。

(3) 断路器为手车的形式。中置柜 (下置柜) 隔离开关摇至试验位置,二次插件在放上位置,如图4-3所示。

图4-1 单母接线的断路器冷备用

图4-2 双母接线的断路器冷备用

断路器手车在试验位置

图4-3 手车断路器冷备用 (虚空内为主变或电容器间隔有隔离开关的情况)

注: 1) 无防误闭锁功能的户内手车式断路器须拉到柜外,有防误闭锁功能的户内手车式断路器在试验位置(如GBC型开关柜)。

2) 主变 (电容器) 间隔的手车式断路器靠主变 (电容器) 侧有隔 ......     (共544字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 27
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 63
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 26
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.3 母线压变冷备用

    (1)隔离开关接线的母线压变。拉开母线压变隔离开关,取下母线压变低压熔断器(包括保护回路、开口三角、仪表回路熔断器)或拉开母线压变低压空气断路器,如图4-8所示。(2)熔断器手车式母线压变。熔断器手车在

    592字 69