4.1.3.2 线路冷备用
(1) 单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器 (或取下低压熔断器),如图4-4所示。
图4-4 单母接线线路冷备用
注: 有线路压变隔离开关及高压熔断器的,一般为35kV及以下线路,110kV及以上出线不安装线路压变高压熔断器,一般也不装设线路压变隔离开关。但110kV及以上的GIS设备出线可能装有线路压变隔离开关。
(2) 双母接线。线路断路器、正母隔离开关、副母隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器 (或取下低压熔断器),如图4-5所示。
图4-5 双母接线线路冷备用
注: 双母接线一般用于110kV及 ...... (共672字) [阅读本文]>>