您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

6.根据检定规程进行自动检定

分类:电能计量岗位4191字

(1) 检定项目及方法。

1) 启动试验。

a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。

表2-4 单相和三相电能表的启动电流 单位: A

类 别有功电能表准确度等级无功电能表准确度等级0.2S0.5S1223直接接入的电能表--0.004Ib0.005Ib0.005Ib0.01Ib经互感器接入的电能表0.001In0.001In0.002In0.003In0.003In0.005In

注 1.经互感器接入的宽负载电能表 (Imax≥4Ib) [如3×1.5 (6) A],按Ib确定启动电流。

2.Ib—标定电流;Imax—额定最大电流。

b.根据被检表等级及电压电流规格,计算出启动试验时间为

式中 C——被检表常数,imp/ (kW·h);

m——系数,对单相电能 ......     (共4191字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 52
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 43
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 53
  • 电能计量岗位

    2.检验接线

    现场测定误差时,标准电能表应通过专用的试验端子接入电能表的回路,其接线方式应满足以下基本要求:(1)标准电能表的接入不应影响被检电能表的正常工作。(2)标准电能表的电流线应串入被检电能表的电流回路,标准

    341字 29